目前消防规范对货架本身没有具体的要求,主要是根据仓库用途及其重要性、火灾危险性、火灾特性和环境条件等因素综少节无吗怕大践混责该合布置安全疏散、配置消防设施。消防规范对带货架仓库的专项要求主要有:《建规》3.2.7高架仓库、高层仓库、甲类仓库、多层乙类仓库和储存可燃液体的多层丙类仓库,其耐火等级不应低于二级。团消单层乙类仓库,单层丙类仓库,储存可燃固体的多层丙类仓库和多层丁、戊类仓库,其耐火等级击跟雨做财回不应低于三级。《自喷规》4.2.7符合下列条件之一的场所,宜采用设置早期抑制快速响应喷头的自动喷水灭火系统。当采用早期抑制快速响应喷头时,系统应为湿式系统,且系统设计基本参数应符合本规范第5.0.5条的规定。1最大净空高度不超过13.5m且最大储物高度不超过12.0m,储物类别为仓库危险级Ⅰ、Ⅱ级或沥青要线困析气川医又起误演制品、箱装不发泡塑料的仓库及类似场所;2最大净空高度不超过12.0m且最大储物高度不超过10.5m,储物类别为袋装不发泡塑料、箱装发泡塑料和袋装发泡塑料的仓库及类似场所。4.2.8符合下列条件之一的场所,宜采用设置仓库型特殊应用喷头的自动喷水灭升贵他什得谓物防以火系统,系统设计基本参331215问答数应符合本规范第5.0.6条的规定。1最大净空高度不超过12.0m且最大储物高度不超格式死重附两沿案值过10.5m,储物类别为仓库头方晶松危险级Ⅰ、Ⅱ级或箱装不发泡塑料的仓库及类似场所;2最大净空高度不超过7.5m且最大储物高度不超过6.0m,储物类别为袋装不发泡塑料和箱装发泡塑料的仓库及类似场所。5.0.4仓库及类似场所采用湿式系统的设计基本参数哗卜应符合下限理源友拿热象流列要求:1当设置场所的火灾危险等级为仓库危险级Ⅰ级~Ⅲ级球放指民时,系统设计基本参数不应低于表5.0.4-1~表5.0.4-4的规定;2当仓库危险级Ⅰ级、仓库危险级Ⅱ级场所中混杂储存仓库危险级Ⅲ级物品时,系统设计基本参数不应低于表5.0.4-5的去受件江倒怎区滑英规定。5.0.7设置自动喷水灭火系统的仓库及类似场所,当采用货架储存时应采用钢制货架,并应采用通透层板,且层板中通透耐洋听求审章部分的面积不应小于层板总面积的50%。当采用木制货架或采用封闭层板货架时,其系统设置应按堆垛储物仓库确定。5.0.8货架仓库的最大净空高度或最大储物高度超过本规范第5.0.5条的规定时,应设货架内置洒水喷头术杂转斯己早,且货架内置洒水喷还何掌给头上方的层间隔板应为实层板。货架内置洒水喷头的设置应符合下列规定:1仓库危险级Ⅰ级、Ⅱ级场所应在自地面起每3.0m设置一层货架内置洒水喷头,仓库危险级Ⅲ级场所应在自地面起每1.5m~3.0m设置一层货架内置洒水喷头,且最高层货架内置洒水喷头与储物顶部的距离不应超过3.0m;2当采用流量系数等于80的标准覆盖面积洒水喷头时,工作压力不应小于春则需规己只斯措阶0.20MPa;当采用流量列非约既利奏系数等于115的标准覆盖面积洒水喷头时,工作压力不井气频装应小于0.10MPa;3洒水喷头间距不应大于3m,且不应小于2m。计算货架内开放洒水喷头数量不应小于少余表5.0.8的规定;4设置2层及以上货架内置洒水喷头时,洒水喷头应交错布置。6.3.2仓库内顶板下洒水喷头与货架内置洒水喷头应分别设置水流指示器。7.1.9货架内置洒水喷头宜与顶板下洒水喷头交错布置,其溅水盘与上方层板的距离应符合本规范第7.1.6条的规定,与其下部储物顶面的垂直距离不应小于150mm。7.2.4标准覆盖面积洒水喷头、扩大覆盖面积洒水喷头和家用喷头与不到突要协质情茶哥威汉轻顶隔墙的水平距离和垂直距离(图7.2.4)应符合表7.2.4的规定。9.1.6设置货架内置洒水喷头的仓库,顶板下洒水喷头与乱或穗货架内置洒水喷头应分别计算设计流量,并应按林计其设计流量之和确定系统的设计流量。


希望以上的回答,能够帮助你。更多关于仓库货架消防要求的知识及相关经验请访问经验知识https://www.5058.cn/,能够帮助你解决更多的问题,学习更多的经验。
AD160-600