35KV变电站倒闸

35KV变,下有10KV四条出线,供四个车间使用.两台35KV8000的变电压器,现只用了一台.现领导要求停电进行检修(外线也要供电局停掉,)请问倒闸顺序及注意事项(麻烦详细点哦).还有就是送电,送电时需两台变电器都投上,而且要分段柜也投上,这是不是两台变电器并联使用了,可行否,请问又有那些注意事项.多谢多谢!!网志问答在浏览68次收到腾讯网的热心用户alice084090关于刀塔传奇35KV变电站倒闸的提问,关于这些疑难问题,进行了深入的分析。得到了网志问答众多网友的支持,得到了如下解决方案,摘录了部分优质回答,如对此有任何好的意见,欢迎大家进行探讨共同解决!

详细问题描述及疑问:期待您的答案,你是我的宝贝,你是我的花,谢谢你对我的帮助!

本页链接:http://www.oxrm.com/question/1372470506061388

AD728-90
满意答案

第1个优秀答案:

(1)停电先恢复另一台变压器运行。操作变压器先高压侧,再低压侧。低压侧的分段投入(分段应该这时候投着吧?)。检查负荷分配均匀不均匀停这台变压器。先停低压侧,再高压。外线停掉,如果10k会证V四条线路都停,没问答有关系,只要35kV由电就可以。(2)送电两台变压器都投入。顺序和先前投入变压器一样。只不过变压器要充电一下。关于分段柜。我不知道你接线是怎么样。一般这种注往套修刑境牛外适刚分段是在低压侧。如果在低尔顶宣怀宣得压侧,而高压侧没有分段,此时不能并列,因为高压侧分列运行,由于负荷以及擦推星须信那数的分布使一、二次电压变比有一定差别,造成低压侧环流。当然如果还高压侧是也有分段,高压侧可以投入。但低压分段也尽量不要投入。